现场消防水池是满的,控制室液位显示是0,这是哪的问题
  
万丰消防 | 2022-08-03 10:28:28 举报 浏览(341)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

七步六2022-08-09 21:56:09

排除法,1线路问题,这个去现场测试有没有电压就知道了;2液位仪控制器设置问题,检查设置参数;3液位仪问题,现场测试电压正常的情况下,用手把液位仪慢慢从水池里往上提,观察液位控制器的液位光柱有没有变化,无变化的话就是液位仪的问题了。

3个步骤按顺序来检查,最后就能排查出问题所在了,最后提醒,液位仪尾部线路安装时切记不要弯折,不然很容易损坏漏水进去,也容易出现故障。

回复 · 0
0
灰白辉32022-08-03 16:56:05

看看传感器的线路,基本是传感器的问题

回复 · 0
0
消防工程 顾彬彬2022-08-03 16:11:04

液位仪线,正负极反一下试试

回复 · 0
0
折耳根2022-08-03 11:58:21

如果液位仪没问题的话,那就是没有调试好,建议调试一下……

回复 · 0
0
徐亚2022-08-03 11:42:08

液位传感器故障

回复 · 0
0
金辉2022-08-03 11:04:33

检查投入式传感器到控制箱信号线

或者更换传感器

回复 · 0
0
l77sr2022-08-03 10:40:22

兄弟:扫二维码呀,有说明书和调试视频

回复 · 0
0
周甲2022-08-03 13:07:24

设置有问题,传感器或线路有问题。

回复 · 0
0