青鸟消防主机一条回路总是乱报火警20
测量线间阻值60千k,接地阻值都是9兆欧多,电压正常,什么原因呢
神话 | 2022-08-02 20:58:24 举报 浏览(268)

1
条回答
黑马62022-08-02 21:06:25 提问者采纳

信号线与强电共槽或共管受干扰,所以乱报火警……