3
排烟风机前的排烟防火阀如何接线?要求能连锁停风机,信号能反馈到消防主机20
需要布几根线?分别接到什么位置?线型如何选择?中间用加模块或者继电器吗?
陈波 | 2022-08-02 17:34:05 举报 浏览(273)

3
条回答
Crl2022-08-02 17:56:19 提问者采纳

防火阀正常接输入模块,反馈接到防火阀动作前不通,动作后通的两个点。连锁停风机两根,控制柜接预留防火阀线就是短接的那两根,防火阀接动作前通,动作后打开的两个点。连锁不用加模块,不用继电器,线你正常用的RVS线就行,1.0 1.5都可以。

回复 · 0
1
金辉2022-08-02 17:46:31

需要四根线

1、阀动作反馈一对接总线上的输入模块

2、连锁线(阀的闭点)一对直接到风机控制柜

不需要继电器,1平方护套线就可以

回复 · 0
1
折耳根2022-08-02 19:57:58

两位大神说的太好了,我补充一点,就是接线前,注意用万用表核实一下,阀的开关点……不要接错喔!

回复 · 0