11
营口天成5000报警控制器报故障完事就恢复反复报
就一个烟头更换烟头也没用 求助大家帮忙
| 2022-08-02 13:47:54 举报 浏览(572)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

李法振 龙旗消防2022-08-03 08:12:33

你这明显是因为台湾问题,等7号再看看吧?

回复 · 0
8
呆令2022-08-03 07:59:38

检查设备线路压接是否正常,以及前后端线路有无异常,如破皮,线芯氧化起卤

回复 · 0
2
慧安消防2022-08-06 07:09:35

首先要明确故障是哪种类型的故障,天成主机报故障是比较详细的,不是只笼统的报故障,比如通讯故障,重码故障,类型故障,可以有针对的排除故障。

回复 · 1
1
矿泉水2022-08-03 08:33:45

检查有无重码

回复 · 0
1
折耳根2022-08-02 19:49:11

查线,然后给设备接线端子用锡焊上,你再看看会不会故障……

回复 · 0
1
金辉2022-08-02 15:34:23

此烟头底座锈蚀或者底座上的线没压紧,

更换底座或者重新剥线压接

回复 · 3
1
Crl2022-08-02 14:54:40

线路虚接了,查查底座接线端子。

回复 · 0
1
陈富强2022-08-04 19:14:03

你先要确定是烟感本身问题还是线路问题。这个不肖说大家应该都会。还有一种是重码且设备类型不一样,也会报故障。如果以上都不是,那就是二次编码问题了。

回复 · 1
0
琅琊2022-08-03 12:21:33

先解决线路接触不良问题

回复 · 1
0
(-.-)磊2022-08-03 09:51:58

虚接

回复 · 0
0
海陵消防员2022-08-03 08:41:39

单独挂在主机接线端子上试试

回复 · 0
0