[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
送风口执行机构动作后不连锁,,,,,,,,,,,
松江的主机,送风口执行机构接线端子除了常规四根线,又接出一条黑色线,和它旁边的零线是常开关系,这根黑色线是做什么用的呢?拉开执行机构风机不连锁,风机控制里也没看不到连锁线,请大佬赐教
  
19952****0865 | 2022-08-02 10:24:56 举报 浏览(157)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-08-02 11:22:43

1、此阀如果有连锁,应该接开点不应接闭点,至于接到哪里去了只有现场查查

2、多出黑线是阀动作反馈线

回复 · 2
1
PiCriY2022-08-02 20:27:11

机构动作 黑线跟绿线通,看绿线是不是直接接通电源,黑线做风机控制线

回复 · 0
0
折耳根2022-08-02 19:55:43

还是施工的时候没有到位吧,验收单位怎么回事……

回复 · 0
0
Crl2022-08-02 10:46:31

这个连锁应该是两根线接到风阀开点,打开风阀后闭合启动风机,上个控制柜的图看看吧。要是只想实现开风阀启风机主机编程就可以了,不强制要求的话就不用管这个连锁的线。

回复 · 0
0
已解决个消防问题