手动报警按扭,火警灯正常闪烁,巡检灯不亮是什么原因造成的50
整个回路的手报都是这种情况,主机也没有收到手报故障和回路故障信息,请师付们解答下,谢谢。
  
15979****3478 | 2022-08-01 20:40:07 举报 浏览(378)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

嘦姕2022-08-08 09:52:59

你这个是被按下了才报的火警,把复原看一下,整个回路线路没有问题,那模块就有故障。

回复 · 0
0
seraph2022-08-03 19:46:20

海湾的手报,巡检跟火警是一个指示灯,你说的是右边的电话吧?要么电话线没接要么电话线没电。

回复 · 0
0
折耳根2022-08-02 19:55:02

我趴在窗户上看,插个眼,坐等更多大神回答……

回复 · 0
0
2022-08-02 13:46:37

感觉是电话线没接,图审时需要设计带电话的手报,但是规范上必需要设置带电话手报的地方目前就是避难层,所以施工单位经常不接其他部位的带电话手报的电话线。
因为不知道设置的具体位置也可能是接了电话线但是可能有线路故障或接触不良的情况。

回复 · 0
0
A 胡先生2022-08-02 11:48:02

从中间断开回路,查前端回路,一节一节查

回复 · 0
0
15938****99792022-08-02 09:13:13

应该是电话线没电,测一下电话线是不是接地了,从模块断开测一下

回复 · 0
0
Crl2022-08-01 22:51:30

怎么感觉你好像在说电话的灯不巡检呢,现在是火警的那个灯正常巡检,电话指示的不巡检么?要是这样的话就去查电话线吧

回复 · 0
0
祺逍遥2022-08-01 22:20:34

查一下注册信息,看是不是掉点了

回复 · 0
0
金辉2022-08-01 21:26:00

如果能正常报火警,拆下正常报故障,就不要研究巡检灯亮不亮了,实现正常功能就可以了;

正常是两个灯同时闪烁,如果其他回路正常,就此回路不正常,或许回路板有问题,找厂家吧