泰和安多线直启电磁阀,如何接?
有个做控制柜教我:13与9短接,电磁阀接5/14,反馈接8与12。
COM1与I1接在12/8,O1与终端器红色并在一起,黑色与COM1接在一起,终端器输出接在1314,13与9短接,电磁阀接5/14,反馈接8与12,结果我启动后继电器闪跳,电磁阀5与14顺间没24进来,然后我把电磁阀5与继电器断开,就有24V,是什么原因?大家有做过泰和安讲下
    
漳州泉州消防水电 | 2022-08-01 12:16:24 举报 浏览(266)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-08-01 14:26:34

接上电磁阀就没电,把电磁阀断开就有电,现在是这个情况么?有可能电磁阀坏了,你把终端器输出的直接接到电磁阀上,启动下看看电磁阀能不能动作。或者你不用终端器供电,用模块的24V供电,终端器只启动继电器,用继电器控制模块里的24V给电磁阀试试。

回复 · 0
0
平安是福32022-08-01 13:53:50

终端器不是跟海湾一样吗,S+  S-  Q+   Q-   Q正负极接继电器13和14线圈,13接正极,14接负极,14再跳线到12.I1接继电器8常开触点