[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
接上电磁阀就没电,把电磁阀断开就有电,现在是这个情况么?有可能电磁阀坏了,你把终端器输出的直接接到电磁阀上,启动下看看电磁阀能不能动作。或者你不用终端器供电,用模块的24V供电,终端器只启动继电器,用继电器控制模块里的24V给电磁阀试试。
终端器不是跟海湾一样吗,S+ S- Q+ Q- Q正负极接继电器13和14线圈,13接正极,14接负极,14再跳线到12.I1接继电器8常开触点