电气火灾监控探测器报警灯红色亮灯怎么处理
如题,现场的动力柜打开后,wefd-sn该模块红色报警灯亮,消控室监控器也有显示。复位消控室监控主机,该信息还在。请问各位大佬这个是什么原因。怎么检查?需要更换模块还是检测电路是否漏电?
    
闵亮 | 2022-08-01 11:13:50 举报 浏览(191)

2
条回答
金辉2022-08-01 11:35:06 提问者采纳

有漏电超标,模块漏电报警,属正常功能,复位不掉;

除非把后级漏电处理掉,这不在消防工作范畴,让电工查漏电

回复 · 0
2
2022-08-01 11:18:09

线路漏电超过阈值


回复 · 0