师傅过来围观,备用照明如何做互投?????
避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电‮房机‬等发生火灾时‮需仍‬工作、值守‮区的‬域,应同时设置‮用备‬照明、疏散照明和疏散‮示指‬标志,且,备用照明灯‮应具‬由正常照明电‮和源‬消防电‮专源‬用应急回路互‮后投‬供电。GB51309-2018 > 3.8条
以上依据,如何做互投?
1.是备用照明电源要双电源吗?
2.还是备用照明要接到消防电路成双回路?? ,如何做互投?
3.还是说备用照明双电源,然后还要安装消防应急照明灯?
lukes | 2022-08-01 09:54:46 举报 浏览(186)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

小飞2022-08-04 17:04:44

一般图纸都有设计  消防设备用电最末端一级用电  为双电源互投配电箱,也就是说由两路电源供电   当主电没电时  自动转换备电 ,  双电源可以是来自两个不同的变压器 ,也可以是主电为市电供电,备用电为发电机供电。具体要看图纸设计。

回复 · 2
0
喻忠2022-08-01 11:43:25

有些灯具自带电池,平时正常使用,断电时自动切换使用电池供电,与疏散指示灯工作原理相近,还有是灯具一半是正常市电供电,一半是使用消防电源,普通断电时正常照明切断,消防电源供电的灯具自动工作,这一回路电源可以用220V强电,也可以用UBS集中供电电源。

回复 · 1
0