请问松江3208主机,没有火警联动,多线自动启动风机是什么情况?如何解决10
3208主机多线自动启动,风机水泵都启动了。有一次只启动风机,不知道这是否属于系统问题
回眸一笑鸡飞狗跳 | 2022-07-31 21:02:43 举报 浏览(225)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15817****36282022-07-31 22:27:44

查看是否还是同设备启动,而且是否真启动还是你看到反馈信号,检查现场模块或者控制柜继电器。

回复 · 1
0
金辉2022-07-31 21:15:55

现场确认风机动作了还是主机只收到启动反馈信号风机未动作?

如果风机动作了

1、多线盘问题(可能性大),更换盘点试试

2、多线模块及线路问题,可能线路干扰导致多线模块误动作

如果风机未动作,多线盘拆去外线直接接个多线模块观察(以上也可以这么测试判断)