[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
青鸟主机 这是总线问题还是回路板问题?
      
王亚红 | 2022-07-30 22:05:22 举报 浏览(369)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

119112022-07-31 00:11:18

都是气体的话,大概率是24v电源的问题。看看现场24电源还有没有电。

回复 · 0
1
suiyaji2022-07-30 22:38:59

回路故障,一个回路的多设备全体故障的可能很小,只能说是回路隔离器动作或者回路线路问题导致的。

回复 · 0
1
兰伦彪2022-07-31 20:36:34

用的维泰的气体灭火主机和青鸟的组网的吧。建议检查维泰主机的输出电压

回复 · 0
0
折耳根2022-07-31 12:11:21

线路问题的原因比较大,真的。我也遇到过……

回复 · 0
0
15817****36282022-07-31 12:02:32

去气体主机查看探测回路是否有输出电压。

回复 · 0
0
加油,你是最胖的2022-07-31 11:01:19

找到回路版,万用表测一下,没问题就查找线路吧!一个回路就200多点位,都报故障可能接线出问题了,或者线路就一个隔离模块

回复 · 0
0
大熊猫2022-07-30 23:03:43

隔离模块或线路问题

回复 · 0
0
已解决个消防问题