一个厂房分为生产区和办公区,共三层。屋顶共有6台风机,请教一下联动启动应该怎么写程序。是哪里有火灾启动对应的风机,,还是不管哪个位置发生火灾都要全部启动?30
开工大吉 | 2022-07-29 21:56:19 举报 浏览(202)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

按区域启动,不能全启

回复 · 0
0
呆令2022-07-31 08:12:26

把握一点多启比少启好,从你这功能和楼层来看,一层楼2台风机,也就2个防烟分区,可以1层联动对应的2台风机,再仔细点就是一个防烟分区联动1台风,标准厂房呢基本上是一个防火分区分为2

个防烟分区

回复 · 0
0
周甲2022-07-30 09:37:28

需要看消防防火分区与防烟分区,一般楼顶风机兼负多个地方楼层的排烟。

回复 · 1
0
金辉2022-07-29 22:00:31

1、排烟风机联动按防烟分区划分来编写,分区内二点联动风机,具体看火规;

2、还要看一台风机担负几个防烟分区。


回复 · 0