6
sFVmD全自动执行机构接线图,这种是需要两个模块来控制吗,怎么接线275
电动关,电动开,应该需要两个模块吧!
  
小熊22 | 2022-07-29 06:16:45 举报 浏览(332)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

PiCriY2022-08-02 21:17:20

一个模块也可以加继电器

回复 · 0
1
想做就去做2022-08-02 15:23:34

看不到你的接线图片,给你说一下原理,这种一般用在气灭区域的通风管道上,遇到过一次,平时通风,火灾联动关闭,灭火后需要自动打开,通风换气。第一个问题:需要两个单输入输出模块来控制;第二个接线:1、平时应该在常开状态,火灾联动关闭:需要1个模块关闭该阀,输出接电动闭的端子,输入即反馈接常开端子;2、灭火后需要自动打开,需要1个模块打开这个关闭的阀,输出接电动开的端子,输入即反馈接电动打开后的常开端子,主要注意这个模块不能做电平控制,需要持续输出电压,大概45-60S左右,因为他是靠一个类似于小电机转动实现关闭。

回复 · 0
1
消防2022-07-29 19:59:00

可以用两个输入输出模块控制执行机构的开关,如图阀的开关动作24V负极共用,模块开的开关点接3,模块关的开关点接1,反馈线有一根线共用(7)6、7开反馈接到阀开的模块上,7、8接到阀关的模块上IMG_20220729_195049.jpgIMG_20220729_195049.jpg

回复 · 3
1
折耳根2022-07-29 10:21:31

楼主,你理解的是对的,但是也可以采用一个双输入双输出的模块来给他开关信号呀!

回复 · 0
1
18159****27092022-07-29 08:50:04

sfvmd全自动防火阀.png依据参考这接线原理,依据产品说明书接就好,是需要两个信号分别来控制电动开和电动关

回复 · 2
1
田坤2022-08-10 22:37:20

可以采用一个双输入输出模块也可以采用两个单输入输出模块

回复 · 0
0