海湾主机重码问题,如何在主机上操作找到重码设备并修复
海湾主机重码问题怎么处理
꧁༺ᝰꫛꫀꪝ | 2022-07-28 22:50:34 举报 浏览(370)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2022-07-29 09:11:51

什么型号的主机?新二线制H系列主机能够检测重码,在信息查询里能查到。回线制的老主机查不了重码只能对着点位表查缺码,把缺码找齐就没有重码了。一个回路装了100个设备只认了98个点肯定有重码,找齐100个点就没有重码了。

回复 · 0
1
行云流水2022-07-29 08:18:08

最好通过分回路、分段带设备的方法,把重码设备找出来,从根本上解决问题,

回复 · 0
1
徒步余生2022-07-29 00:12:06

主机上面目前是找不到的,但是在调试状态下,可以把重马设备变成一个没有注册的设备,来实现好像没有,重码

回复 · 0
1
折耳根2022-07-29 10:20:12

什么型号的主机呀?现在新的海湾主机都支持找重码的功能了呀!3E135F6D-DBD3-4D6B-AF33-DEA3D22A65F9.jpeg

回复 · 1
0