雨淋阀里电磁阀如何做多线???
如题,设备厂家是泰和安。第三方要求做多线盘直启电磁阀。有知道怎么接????
漳州泉州消防水电 | 2022-07-28 19:10:29 举报 浏览(303)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-07-28 19:58:58

看你多线输出是无源的还是有源的,加个继电器隔离一下模块输出跟多线输出。有源的输出接继电器24V接点,输出在接出两个根到继电器开点,电磁阀接继电器另一端开点,模块正常接就行了。无缘的用多线输出控制模块一根24+,24-直接接到继电器,模块24V跟电磁阀线接到继电器开点的两端,模块还是正常接。回答继电器开点取。就是用多线控制继电器来给电磁阀通电,如果多线自己有24就从多线取,没有就从模块的24里取电。

回复 · 6
0
折耳根2022-07-28 19:53:26

泰和安多线的接线图,消防百事通APP就有啊,很简单的,你说电磁阀啊,哦哦哦,是这样的你先看看是不是两根线,如果两根线(正负极),你还要加一个继电器做反馈……