第一你看主机后边电源盘输出有没有电压,然后再去一层端子箱看看有没有24V ,没有的话线路看看接地和短路不
如果主机电源盘没问题,就是现场电线出问题了,查查吧,实在不行现场加电源盘也可以!
查的话按照金总说的就行,不想查的话把主机后面24V摘了,现场找个风机控制柜加个开关电源,从开关电源给现场24V供电。前提是你现场24V线路没有接地或短路。
是不是配电盘连接有问题,实在不行还是问问厂家技术人员吧。
从主机外控输出电源开始查起
主机出线端电压
至现场端子箱电压