[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
泛海三江主机设备报类型不符是什么原因呢
泛海三江主机设备报类型不符是什么原因呢,现场设备跟主机登记的设备类型是一样的
第一深情 | 2022-07-28 16:20:04 举报 浏览(185)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-07-28 16:42:11
可能的原因有:
1、线路接地,查线侧对地电阻(可能性大)
2、回路中某个设备漏电,查历史记录从此回路第一个报故障的设备开始查起
3、检查信号线路有没有与强电共管造成了干扰
回复 · 1
2
在路上2022-07-29 11:42:40

多数为现场设备和定义设备不是同一类型,比如定义为19号烟感,但现场把手报编为19号

回复 · 0
1
第一深情2022-07-28 16:57:26

试过从旁边同一个回路的拉了线出来接着报类型不符的那个设备,但是主机还是报着那个设备类型不符

回复 · 0
0
已解决个消防问题