一栋楼上的声光和手报全部报故障,这是哪的问题,怎么排查
万丰消防 | 2022-07-28 12:40:06 举报 浏览(300)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-28 18:32:45

有没有可能,是信号线出问题了……

回复 · 0
0
狸叔2022-07-28 16:36:56

如果单单是声光报故障有可能是24v问题,如果是是声光和手报一起故障的话,则大概率是信号线的问题。


主机回路板端子~故障大楼总进线端子箱~楼层端子箱——

查吧!



回复 · 0
0
Crl2022-07-28 14:58:51

别的东西不报故障的话,声光跟手报应该是一条线楼上楼下跑的,查一下最低或者最高层不报故障的手报声光,估计是某一个手报,声光上下反的线头掉了,导致剩下的手报声光没有电报故障。假如一层的没报故障,二层以上报故障,就去二层量有没有电,看下线是不是从一层反上来的,大概率是线掉了。

回复 · 2
0
周甲2022-07-28 14:15:15

烟感模块不报。是住宅楼吗,住宅的声光与手报基本上都是上下串通的,可能是手报处的信号线断了。

回复 · 0
0
金辉2022-07-28 12:52:19

声光同时报故障是电源问题

手报报故障就不知道了,别的不报就手报报不太可能,上图看看

回复 · 4
0