有没有可能,是信号线出问题了……
如果单单是声光报故障有可能是24v问题,如果是是声光和手报一起故障的话,则大概率是信号线的问题。
主机回路板端子~故障大楼总进线端子箱~楼层端子箱——
查吧!
别的东西不报故障的话,声光跟手报应该是一条线楼上楼下跑的,查一下最低或者最高层不报故障的手报声光,估计是某一个手报,声光上下反的线头掉了,导致剩下的手报声光没有电报故障。假如一层的没报故障,二层以上报故障,就去二层量有没有电,看下线是不是从一层反上来的,大概率是线掉了。
烟感模块不报。是住宅楼吗,住宅的声光与手报基本上都是上下串通的,可能是手报处的信号线断了。
声光同时报故障是电源问题
手报报故障就不知道了,别的不报就手报报不太可能,上图看看