松江3208T主机换成9108A主机后报出200多个故障40多个火警20
松江3208T主机换成9108A主机,部分设备报断线故障,部分设备报火警,现场线路正常,之前用的3000系列编码的设备现在想改成9000系列编码编不进去,应该怎么处理
  
13824****6077 | 2022-07-28 11:47:40 举报 浏览(222)

2
条回答
金辉2022-07-28 12:00:07 提问者采纳

松江3000系的主机设备和9000系是不通用的,9108A是有款是兼容机可以通用,要看你买对了没。

此外,程序也不能直接电脑导入,要重新在电脑编写导入或者主机上慢慢编


回复 · 3
0
周甲2022-07-28 12:14:47

从你描述的情况来看,只有一部分故障,那说明主机是兼容的。 3和9系列是对设备不是主机,3开头设备的用3000编...9开头的设备用9000编,与主机无关。那么多故障应该是之前就有的,换主机引起的可能只有一小部分。