看泡水时长,时间久那只能换电器元器件了,有变频器、软启动的柜子就不好说了,工控柜子时间短、发现及时把水抽干用碘钨灯离一米以上远对着柜子烘烤,同时用除湿机、风扇保持水泵房干燥,做好后万用表检查控制线路是否完好,继电器之类的最好换掉,电缆用摇表测绝缘,无负载通电检测各个功能是否正常,同时要检查水泵电机
水淹就只能换电缆
换柜子
换泵
排干水,重新换控制柜,找专业修电动机的人过来检查一下电机,省心省事还能搞点茶水????……
这管我们维保什么事儿
断电源、水抽干、热风炮(碘钨灯加风扇也凑合)
我遇到最严重的一次都彻底淹没了,最后只换了两支软启动
修好后,给安装一台防水浸探测器
先断电,再排水,检查线路,不行就换!
首先,必须把水排干净,把电总电源断掉,然后用小太阳之类的烤一下,晒一下试试
没事,把水抽干然后就是用点孤灯烤配电柜,泵想烤了烤一下,最后用摇表摇一下电机和电缆没事了可以送电。
断电先,抽水,排干后,提高控制柜距离地面高度,增加控制柜IP等级,建立挡水和排水措施……安排人员24小时值班……
肯定是先抽水啦,????太阳灯安排上。