各位大神,水泵房控制柜被水淹了,该怎么办?第一次遇到这种事情?求解
15909****3186 | 2022-07-27 15:12:33 举报 浏览(515)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防2022-07-27 19:14:27

看泡水时长,时间久那只能换电器元器件了,有变频器、软启动的柜子就不好说了,工控柜子时间短、发现及时把水抽干用碘钨灯离一米以上远对着柜子烘烤,同时用除湿机、风扇保持水泵房干燥,做好后万用表检查控制线路是否完好,继电器之类的最好换掉,电缆用摇表测绝缘,无负载通电检测各个功能是否正常,同时要检查水泵电机

回复 · 0
3
金辉2022-07-27 16:29:02

水淹就只能换电缆

换柜子

换泵


回复 · 0
3
黑马62022-07-27 19:25:06

排干水,重新换控制柜,找专业修电动机的人过来检查一下电机,省心省事还能搞点茶水????……

回复 · 0
1
恰克图2022-07-27 16:10:07

这管我们维保什么事儿

回复 · 2
1
l77sr2022-07-27 16:08:21

断电源、水抽干、热风炮(碘钨灯加风扇也凑合)

我遇到最严重的一次都彻底淹没了,最后只换了两支软启动

回复 · 0
1
张星涛2022-08-08 23:38:39

修好后,给安装一台防水浸探测器

回复 · 0
0
梁妙华2022-08-03 08:23:41

先断电,再排水,检查线路,不行就换!

回复 · 0
0
火焰蓝2022-08-02 07:10:50

首先,必须把水排干净,把电总电源断掉,然后用小太阳之类的烤一下,晒一下试试

回复 · 0
0
平安是福32022-07-27 16:42:40

没事,把水抽干然后就是用点孤灯烤配电柜,泵想烤了烤一下,最后用摇表摇一下电机和电缆没事了可以送电。

回复 · 0
0
折耳根2022-07-27 15:40:49

断电先,抽水,排干后,提高控制柜距离地面高度,增加控制柜IP等级,建立挡水和排水措施……安排人员24小时值班……

回复 · 0
0
炽热心2022-07-27 15:23:32

肯定是先抽水啦,????太阳灯安排上。

回复 · 0
0