各位大佬,有一个湿式报警阀不能保持压力,我把系统侧各分支阀门关了还是不能保持压力,压力还是会变小,是不是湿式报警阀出问题了,大概是什么原因
13692****0651 | 2022-07-27 14:27:52 举报 浏览(187)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-07-27 16:50:00

这个简单。

1  关掉湿式报警阀阀后的闸阀。

2  如果24小时系统压力不下降,那么,问题出在湿式报警阀,大概率是报警阀阀板锈蚀或因杂物关闭不严,拆洗清理即可。

3如果24小时系统压力下降,则,问题在系统侧,分段查吧。


回复 · 0
1
九色神牛2022-07-27 19:41:54

1、关闭系统侧各阀门,通过末端压力表检查系统侧是否泄漏降压;

2、排除系统侧泄漏降压之后,可以判定是湿式报警阀泄漏,止回功能故障。拆开报警阀,清洗,更换阀片或垫片。

回复 · 0
0
汤汤2022-07-27 16:56:29

报警阀上下阀先关闭,看看漏不漏。我遇到过泄水阀关不死的情况。

回复 · 0
0
小白2022-07-27 15:22:48

不漏水的话大概是压力表坏了

回复 · 0
0
金辉2022-07-27 14:34:46

明显阀瓣(那个盖板)被脏东西卡住了

拆开清洗阀瓣,补偿器加点润滑油,或者放水启泵冲洗下

回复 · 0
0
折耳根2022-07-27 15:43:32

确定报警阀体(阀瓣)有无泄露,确定补偿器是不是好的之后。可能是管网有位置,或者喷头有位置泄露,找专业听漏测漏的在夜深人静的时候给你查查吧!