[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾9000故障设备查不到回路号,无法维修更换,怎么能从主机把这两个故障信息去掉100
    
18954****4880 | 2022-07-27 13:41:42 举报 浏览(193)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

七步六2022-08-10 23:49:29

看编码,这个防火阀和讯响器明显是在一个回路里,在注册信息里,一个回路一个回路看,肯定能找到的,050011这码后3位是设备号,前三位绝对是有代表的回路号的,海湾的编码是很容易分辨出来的,仔细找找吧,靓仔!

回复 · 0
0
了·凡2022-07-28 16:43:05

可以借鉴下:

第一步:重新读取所有设备,(貌似重新注册所有设备),复位。看能不能解决。

第二步:第一步不能,说明一定有这个设备在回路上,就只能花时间找到这个设备解决了。

回复 · 0
0
呆令2022-07-27 21:09:23

这个你在注册设备信息里面对着回路去找

回复 · 0
0
折耳根2022-07-27 14:29:06

这两个设备,一定要找到啊,不要通过删除点位去搞……

回复 · 0
0
周甲2022-07-27 14:05:30

处理不了,海湾主机就是这样,去回路注册信息看一下,050041/050011在那个回路,它肯定与050001~050002

050003~~050040是一个回路

回复 · 1
0
金辉2022-07-27 14:04:17

显示的不是和防火阀在同一回路么?

如果设备在回路线上是无法删除的,必须找到

回复 · 0
0
已解决个消防问题