[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
松江主机3208B主机开路111111111111
主机报开路现场设备有电压,不会报火警
  
| 2022-07-27 11:40:10 举报 浏览(208)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

文若2022-07-27 15:32:00

回路板问题,我可以维修15802663305

回复 · 0
0
折耳根2022-07-27 14:35:21

特别的处理方法不方便展示➕2,建议你分段查线排除故障……

回复 · 0
0
周甲2022-07-27 12:26:22

主机上1回路线拆掉,现场端子箱1回路所有信号线拆掉,量一下线路,看一下现场有没有什么异常。

如果没有问题,将主机断电重启后,在将回路线分别接上,查看主机情况,基本上会好的。工程中有这样的有案例。

回复 · 0
0
金辉2022-07-27 11:56:50

松江开路是线路或者设备问题把回路电压拉低了(处于半短路状态);

只有分段查线路和设备;

特别的处理方法不便展示,会被喷。

回复 · 10
0
已解决个消防问题