消火栓稳压泵自动打压的时候,从0.1兆帕上升到0.2兆帕就升不上去了,什么原因?稳压泵里面也没气,电接点压力表是新换的。
sky88 | 2022-07-27 07:53:43 举报 浏览(378)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-07-27 08:35:28

打的时候表显压力应该能上去,停泵就掉到0.2,还是到0.2就不动了?

如果到0.2不动了,就是泵自身扬程不够(设计,老化)

如果停泵掉下来,就是管道有漏点

回复 · 1
4
高晓伟℡₁₈₇₄₇₇2022-07-27 13:02:31
  1. 自身扬程不够,小电机小水泵

  2. 泵里有空气,一点压力都打不上去,排空

  3. 有人用水,管道有泄露

  4. 止回阀坏了,消防水泵打压水从高位水箱跑了,稳压泵打压水从高位水箱跑,给液位计做好标记在打压,是水池或水箱的水是不是确确实打出去,别的水源有没有上升了,可以判定系统有露点或者有人用水

  5. 实打出去,别的水源有没有上升

  6. 5

回复 · 0
1
周甲2022-07-27 09:22:39

压力表到0.2时,停泵后压力是否下降,如果不下降,说明是正常的,可能是泵的杨程就这样,如果下降了:

  1. 管网漏水不保压,

  2. 气罐气囊气有损坏。

   自测一下

    

回复 · 0
1
18159****27092022-07-27 08:54:22

稳压泵扬程上限,或垫圈等部位是否有漏气

回复 · 0
1
汤汤2022-07-27 08:48:15

一般3个原因  1、管道里有气(自动排气阀失效了,手动打开下)2、报警阀下端信号阀关闭3、报警阀供水侧压力表坏

回复 · 0
1
消防路人甲2022-07-27 08:05:38

1,稳压罐的基础压力不足,用气泵给稳压罐打气。

2,巡检柜设置有问题,把停泵压力调高。

回复 · 0
1
南明离火2022-07-28 16:25:36

看看泄压阀

回复 · 0
0
沉默2022-07-27 14:56:11

如果不是扬程的问题,那可能就是漏水

回复 · 0
0