[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
泛海三江多线盘启动风机主机没有任何反应是怎么回事呢?
泛海三江2100型主机上报了1板1回路故障,查了一下1板1回路是给主机多线盘的回路电来的,然后量了一下多线盘那里已经有这个回路的电过去了电压什么的也都正常 ,为什么主机还一直报着那个1板1回路故障,多线盘那里启动了风机主机也没有任何反应,看了1号板的保险丝也没有烧这个是怎么原因呢
第一深情 | 2022-07-26 16:43:25 举报 浏览(230)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

平安是福32022-07-27 02:21:11

两根电源线两根通讯线,通讯线接触不良,多线盘输出有电压没有,

回复 · 2
0
杨先生2022-07-26 17:13:45

拿螺丝刀紧下故障线路,然后重启一下主机就可以

回复 · 2
0
已解决个消防问题