6
这是两个箱子,一个(AL的配电柜)还一个是ALG的配电柜。我强切照明切哪个箱子。接线接哪里,有请哪位大佬来详细的解释一下,谢谢15
非常感谢
    
18226****9852 | 2022-07-26 16:30:08 举报 浏览(240)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-07-26 16:50:40

ALG是公共照明

强切就切ALG

回复 · 0
1
周甲2022-07-27 10:28:40

AL是照明,ALE是应急,ALG不能确定,2个电箱断电看一下,是什么地方的灯,有可能都要切,图1  11/13接24V  .反馈最后面3个端子用表测一下.  图2   看不清楚.

回复 · 0
0
18159****27092022-07-27 08:57:15

电气系统图中应该有指明啊


回复 · 0
0
平安是福32022-07-27 02:25:17

两个都得切只要不是消防电源

回复 · 0
0
消防2022-07-26 20:22:54

平面图和系统图都会显示,非消防电源需要切除

回复 · 0
0
折耳根2022-07-26 16:52:31

照明最好不要立即切断,让它照明更有利于安全疏散……

回复 · 2
0