开式高压细水雾多区域系统维保功能性测试
大神们,对于开式系统,如何进行功能性测试?
恰克图 | 2022-07-26 16:28:49 举报 浏览(145)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-26 16:53:52

找到分区控制阀箱,现场手动测试,也可以用控制器手动控制,自动控制,还有就是分区控制阀箱的压力开关动作信号开启释放指示灯……

回复 · 3
1
狸叔2022-07-26 23:05:00

这个嘛,看甲方 要求模拟联动测试否,平时正常功能测试的话,就分段手动测试供水侧的高压往复泵。分区电磁阀,及反馈情况,如果甲方要求模拟联动测试,那就供水侧闸阀全闭,快泄阀全开,空管测试,泵,电磁阀,运行反馈情况。

我们和甲方协商月检手检功能,季检空管模拟联动抽检分区。项目是博物馆。供你参考!