找到分区控制阀箱,现场手动测试,也可以用控制器手动控制,自动控制,还有就是分区控制阀箱的压力开关动作信号开启释放指示灯……
这个嘛,看甲方 要求模拟联动测试否,平时正常功能测试的话,就分段手动测试供水侧的高压往复泵。分区电磁阀,及反馈情况,如果甲方要求模拟联动测试,那就供水侧闸阀全闭,快泄阀全开,空管测试,泵,电磁阀,运行反馈情况。
我们和甲方协商月检手检功能,季检空管模拟联动抽检分区。项目是博物馆。供你参考!