北大青鸟主机经常报开关故障,而且变换号码报,是怎么回事???
北大青鸟主机经常报开关故障,而且变换号码报,从主机后面测量线路,电压接地阻值,线间阻值都很好,达到60多KΩ,到现场断线测,只是有些时候用指针表会测出来打铁阻值几百Ω,数字表测不出来,以前都是好的,
      
想懂点皮毛 | 2022-07-26 15:37:23 举报 浏览(246)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

A 胡先生2022-07-27 17:33:56

查一下隔离模块换一个试试看

回复 · 0
0
行云流水2022-07-27 14:32:46

首先检查线路是否存在对地绝缘不足,或者不稳定接地问题,可以通过分段带的办法进行排查;

还有就是线路总体品质下降,线路接的越多,对地阻值越低,若果是这样就必须换线了;

另外就是看一看这台机子的主板三回路是否经过维修。

回复 · 0
0
在实践中不停学习2022-07-26 20:50:02

你这个信号柱这么乱,必须接地了。慢慢排查吧,这个没法取巧

回复 · 0
0
折耳根2022-07-26 16:55:13

北大青鸟和四川久远都有这样的问题,看一下电流光柱,可能是如楼上说的有轻微接地……

回复 · 0
0
150859088002022-07-26 16:25:15

回路线有轻微接地,把线路有接头的地方断开,分段排查。以前也有过北大青鸟主机,回路这样的线路问题。