是应急的箱子,系统图上也有,但是我看现场脱口和空开的配置实现不了切电,因为脱扣器只控制了最左边的空开,而且最左边的空开的负载端用电是供给脱扣器本身用的,就是说你接对了也没办法实现切电。解决方法:把这个脱扣器拆掉,增加一个,安装到双电源开关上面的两个空开侧面,一个模块控制两个脱扣。接线方法按照楼上的接就对了。
11、13 24V电源,23、25常开反馈
11 13 接24V控制 反馈自己量一下