依爱电话问题,有没有大哥解答一下。
电话主机输出电压正常,线路末端电压正常。但是,末端把电话挂上去,末端电压只有3-5v且无法正常工作,主机输出端电压正常,直接把电话挂主机后面电话可以正常工作。
消防路人甲 | 2022-07-26 12:24:49 举报 浏览(163)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

牧野2022-07-27 08:44:02

说明你这电话挂上去以后压降太大,   主机到线路末端距离是多少,通讯距离一般不大于1千米,电话挂上区你这末端电压实在分机这段测量还是在主机端测量,末端测量就是线路压降的问题,主机端侧量就是主机的问题,带不了负载。

回复 · 0
0
折耳根2022-07-26 16:57:45

厉害啊,你用排除法已经找到问题了……但如果只是末端的话,慢慢找找线路原因吧……

回复 · 0
0
消防2022-07-26 16:35:48

要是末端和主机后面是同一分机的话,那只能是线路问题了

回复 · 2
0
淡泊2022-07-26 15:08:42

挂末端和主机后面的是同一部分机吗