[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防弱电大佬来看看这个是消防配电柜。那个带继电器的是不是接应急模块的20

感谢
  
18226****9852 | 2022-07-26 11:25:28 举报 浏览(490)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-26 16:58:32

……好多大神啊,学习到了,我趴在窗户上看……

回复 · 0
1
周甲2022-07-26 11:41:41

是的,图片看不清楚,看一下继电器是DC24V。

回复 · 2
1
13430****24672022-07-26 19:20:08

模块24v直接到11,13,反馈点接21,23但反馈线还是要用万用表确定一下,应急灯的电火线直接接到单p开关下有根黑色A字那里就行了

回复 · 0
0
13797****52152022-07-26 11:42:06

这个应该是非消防电源切断,11、13接控制模块电源,23、21接反馈

回复 · 0
0
狸叔2022-07-26 11:37:17

继电器确实是接外控信号的,你这个接的是分励脱扣器。


故而,你这个配电柜应该不是消防配电柜吧?

回复 · 1
0
金辉2022-07-26 11:42:54

需要接线原理图哦,实物图无法判断;

中间继电器有多重用途(目测1A、N1接脱扣器了,强切)


回复 · 0
0
已解决个消防问题