6
依爱主机回路上有129个(烟感手报声光消防栓按钮)电压信号多有过去主机检测全部故障
双回路板多换过了,小保护板也换过了,烟感上测试有15到18v电压有抖动,主机检测不到烟感、手报、消防栓按钮,头一次碰到!好的烟感有信号过去上小红灯会闪烁,(现在这路烟感不会闪,手报也不会)!隔离模块测试也有电压!头多大了!
19942****8605 | 2022-07-26 06:49:29 举报 浏览(212)

6
条回答
狸叔2022-07-26 11:27:18 提问者采纳

多大点事儿啊,头就大了,那是热的!


1 故障回路线和一条好回路线路互换下。或者故障回路主机端直接一个设备,测试下。

2 确认故障回路是否回路被屏蔽。

3 确认故障回路摘掉的状态下,线路没有电压。(串电)

4  用冷水洗洗头,排除下因为过热而判断失误。

回复 · 2
2
2022-07-27 21:51:35

最末端的设备是不是坏了。最末端的那个设备是有电阻的,看看是不是开路造成的。

回复 · 1
0
15817****36282022-07-26 12:11:07

线路接地了,把正负极调换一下,不行就查一下线路。

回复 · 2
0
牧野2022-07-26 10:00:21

查看主机有没有编程序,本回路程序点灯方式闪灯是不是编的1;在测量回路是否接地

回复 · 0
0
18159****27092022-07-26 09:05:14

能测到电压,怎么会不闪呢?


回复 · 2
0
叶劲松2022-07-26 08:45:57

x现场手报烟感拿掉报故障不

回复 · 1
0
已解决个消防问题