[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
你好,如果仅是报警信号延迟接收,不一定能说服甲方,人家万一说只是时间长,又不是不报警。
因此这种时候,最好测一下发出联动指令的时间。根据火报规范:
4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
4.1.1 本条是对消防联动控制器的基本技术要求。通常在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),联动控制器应在3s 内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
可以看出如果两个点报警,触发联动的时间超过3s乃至于更长,就有点问题了,测一下,最好拿两个条件给甲方看,好立项!
不过一般来说,国产老主机都有,这些,那些的问题的……恭喜你,又可以立项赚钱了!!!