2
消防控制室到柴油发电机房的启动线
消防报警主机到柴油发电机房的启动线怎么接?是需要输入输出模块用24V控制吗?
1315****6899 | 2022-07-25 15:52:42 举报 浏览(228)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18948****87112022-07-25 16:43:40

发电机一般端子箱里面需要检测到220V电源,失电状态下自动启动发电机,不需要消控室控制

回复 · 0
2
金辉2022-07-25 16:50:30

柴油机泵有直接控制线接入主机;

柴油发电机(备电的话)由双电源转换开关检测回路自动控制,如果是应急电源,由另外检测回路自控

回复 · 0
0