地下室一个防火分区里面有2个回路,但一个防火分区又分几个间隔区,这个编码怎么写呢?100
骑毛驴上高速 | 2022-07-25 15:18:08 举报 浏览(244)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18159****27092022-07-26 09:12:13

就按:回路+按设备类别顺序编号,就可以了,这样联动逻辑编程时,方便编写。其实编码不用太计较的,只是顺序编不要跳码,这样编程的时候会省去很多检查的时间

回复 · 0
1
北大青鸟厂家2022-07-26 07:09:49

主要参考防火分区和排烟分区。

回复 · 0
0
牧野2022-07-25 17:52:03

每个回路的设备还是按每个回路来编码,联动是按分区联动的。

回复 · 0
0
折耳根2022-07-25 17:51:37

大家都说的差不多了,换我补充一个点吧,有机械排烟系统,一定要把探测器对应划分防烟分区,方便正确联动机械排烟阀……

回复 · 0
0
Crl2022-07-25 16:22:26

联动是按分区联动的,跟你编码分回路没什么关系。只要你写编码单的时候别把实际安装的位置弄错分区就行了,在哪个回路无所谓。

回复 · 0
0
周甲2022-07-25 16:04:47

在大防火分区内找几个合适的间隔区分回路,按大分区的南北或者东西分回路。编码时用图纸要按顺序来写,不要乱了。1回路好了。再写2回路。后面一个防火分区2个回路一起联动。

回复 · 0
0
金辉2022-07-25 15:59:05

按各自回路顺序编码哦

你问的是怎么编程吧


回复 · 0
0