海湾5000一回路两烟感报故障,清洁后装回去还是报,换新的也一样这怎么回事
任建军 | 2022-07-25 13:31:20 举报 浏览(795)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

阿白2022-07-26 07:23:30

海湾5000不同泰和安,重码故障不会报重码。????????????测量一下电压,不能低于16v

回复 · 0
1
折耳根2022-07-25 17:53:15

我觉得也可能是有重码,编个新码重新注册试试!

回复 · 0
1
Crl2022-07-25 16:28:54

故障的烟感摘下来,注册,还是有故障就是重码了,没有故障就可以排出重码。不重码的话就好好检查下线路,底座。

回复 · 0
1
周甲2022-07-25 16:27:29

是否重码了,设备接主机后面试一下。

回复 · 0
1
无名2022-07-26 19:48:47

我遇到个海湾的报的清洗,换新换底座都没用

回复 · 0
0
小马哥2022-07-26 14:04:58

有没有电?号码是不是重号了?

回复 · 0
0
谭平1192022-07-26 13:02:13

这个问题就是由海湾系统自身的BUG造成,海湾系统在一个回路里允许多个器件公用一个地址(器件编码),当你找到一个故障器件点时,更换了一个新器件,故障还不能消除,说明这个回路里还有一个同码的器件也故障状态。

回复 · 0
0
田坤2022-07-26 11:54:45

应该是重码了,摘掉重新注册一下看看是否还有这个点位

回复 · 0
0
史鹏远2022-07-26 11:21:20

有可能是设备重码,把烟感摘掉重新注册看设备是否还存在。如果存在就是你摘的设备编码不对或者重码了。报故障的是另一个重码的设备。

回复 · 0
0
爱情@我玩命,你随意2022-07-26 07:51:19

我遇到过、这个可能是程序员编程的时候没注意到、设备类型选错了、让他检查一下程序然后重新传一遍就解决了

回复 · 0
0
2022-07-26 07:13:41

查看底座线头是都腐蚀,掉落

回复 · 0
0
金辉2022-07-25 14:19:13

底座一起换

关电几分钟后,重启查询下注册情况

回复 · 0
0
已解决个消防问题