北大青鸟主机线路的故障诊断方法。
现在的问题:线路正常巡检,但是用点烟器点烟就是不报警是怎么回事。之前线路被老鼠咬了。
- | 2022-07-24 17:22:43 举报 浏览(379)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

刘馨文2022-07-28 10:23:39

正常巡检,供电是没问题的,换个烟感试试看,

如果是空码,现场点亮火警主机是收不到火警信息的,

另外最好看看线路别的地方有没有被咬,断开测测

回复 · 0
0
贺,2022-07-25 16:29:40

主机“测试”里面的“回路状态信号值”输入这个巡检不报警的回路确认,看看竖向的信号值是不是像波浪一样的高低大幅度起伏,这样一般就是串电或者接地。如果信号值很整齐,那就查一下注册信息,现场设备有没有登记上去。一般就这两种情况会导致巡检不报警。如果以上都没问题,那就是回路板问题了,得建议厂家。

回复 · 0
0
15817****36282022-07-25 02:03:28

检查线路电压是否正常或者线路接地了,11s

回复 · 0
0
平安是福32022-07-24 17:29:33

你看看点位在线不在,把设备摘一个到两个看会报故障不会

回复 · 0