无论是官网式气体灭火系统还是无管网式气体灭火控制系统,按照消防设计规范,要求控制盘必须与消防控制主机进行联网,消防主机只接收反馈不参与联动
该不该?子系统都应该接到报警主机上。
为什么不连,用 RS组网比较多,方便随时了解气灭情况,尤其是图形显示器按要求也应该显示信息……
要拉联网线
正常来说需要,正常来说总控室要能监视所有系统。
一般气灭系统分为气灭控制盘和火灾自动报警控制器组合,气灭盘控制气体灭火的启动反馈及其他联动设备,火灾自动报警控制器负责接收火灾报警探测器的火警信号,并且联动气体灭火控制盘启动气体灭火系统,如果你说的消防主机就是火灾自动报警控制器的话,且那个报警主机有在气灭系统的防护区有设置火灾报警探测器,那必须接上,而且现在一般要求消防集中控制所以应该是需要连上。