建筑高度74米,稳压设施在楼顶(喷淋稳压和消火栓稳压)
喷淋稳压压力设置为0.08----0.15
消火栓稳压压力值0.1—0.15
然后我想问一下,末端的压力如何判定是不是符合正确的标准
不要说不低于0.05这话,实际的压力检测如何判定高还是低,因为楼层末端压力都在0.5以上,但是没超过0.8
| 2022-07-24 14:43:49 举报 浏览(221)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-24 21:03:11

稳压泵压力值起泵压力值设置宜>管网低压压力开关0.07-0.1Mpa,有稳压泵的管网静压≮0.15Mpa!

回复 · 0
3
金辉2022-07-24 14:50:43

建议消水规有关压力设置好好去理解一下

静压和动压搞清楚

设置稳压泵后,稳压泵维持压力搞清楚

回复 · 0
2
PiCriY2022-07-27 13:21:40

Screenshot_20220727_132025.jpg

回复 · 0
0
森林2022-07-25 21:19:58

事还不少呢

回复 · 0
0
13166****53052022-07-25 16:27:47

有稳压泵末端压力不低于0.15就可以了

回复 · 0
0
消防无小事2022-07-25 14:37:13

末端压力既然都0.5以上了还问末端压力是不是符合标准?不说末端压力不低于多少应该说什么呢?不明白你要问什么。

回复 · 0
0
已解决个消防问题