[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
这个应急集中电源盘一条回路最多能带多少灯具和疏散15
能不能多带?
  
消防交流 | 2022-07-23 23:20:38 举报 浏览(381)

4
条回答
消防报警系统℡1582022-07-24 08:51:13 提问者采纳

看电源箱模块分多少路,每路能带多少瓦,现场每路灯具瓦数加起来不能超出规定瓦数就可以了!

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-07-24 07:41:44

这得看用什么品牌的机子,基本上是按现场设备的瓦数决定的。

回复 · 0
1
13966****43522022-07-24 09:22:41

看电源箱规格型号,多少路,每路能带多少瓦,现场每路灯具瓦数加起来不能超出规定瓦数就可以了!

回复 · 0
0
邵小东2022-07-24 08:30:22

民规:10.7.8个。

照明系统中的每一单相电流不宜超过16a,光源数量不宜超过25个。
大型建筑组合灯具每一单相不宜超过25a,光源数量不宜超过60个(当采用时除外)。照规:7.2.7。
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25a,光源数不宜超过60个;连接高强度的单相分支回路的电流不应超过30a。jgj242-20119.3.3。
高层住宅建筑可采用不同回路跨楼层竖向供电,每个回路的光源数不宜超过20个。
现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。
一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。
如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。
为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。


回复 · 0