2
有没有对火电厂煤仓热点探测器了解的50
煤仓热点探测断电后温度数值显示,过一天或者多半天个别数值就回0,这问题怎么排查
小白 | 2022-07-23 11:10:32 举报 浏览(168)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

吴雪飞2022-07-24 08:03:01

用的那家的热点探测系统,模块是研华的吗?温度数值为0时可能是补偿线和测温线断开造成的,你把模块的这一通道短接测试是否显示室温。另查看模块通讯是否正常,如不正常排查485通讯线!

回复 · 0
0
鲁宏君2022-07-23 12:39:36

线路故障,很难查以前遇到过

回复 · 0
0