3
地下车库排烟系统的排烟口可以常开吗
裴斐 | 2022-07-23 09:42:34 举报 浏览(213)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-23 11:33:08

如果你只有一个防烟分区,又不是设置的机械排烟口,那肯定可以常开呀!

但你不是一个防烟分区,你共用一套机械排烟系统,你就不可以常开。 之所以在这种情况下设置机械排烟和机械排烟口,是因为:假设一个防火分区你有1 2 3个防烟分区,你2区的防烟分区报警了,只开2区的排烟口,1区的报警开1区的。保障排烟量啊!

回复 · 0
1
金辉2022-07-23 12:17:09

风机只承担一个防烟分区可以常开

多个防烟分区共用一台风机,最好常闭

回复 · 0
0
Crl2022-07-23 11:10:34

排风跟排烟共用一个风机可以常开,单独的排烟不太清楚,等个大神吧。

回复 · 0