[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
ZD02自带继电器,输出无源
如果加继电器,需要二个继电器,启停各一个,电源从多线盘直接引出,输出的常开常闭串进继电器电源引入端就可以了
大家都说完了,我总结一点,反馈线特殊点,你不要用继电器做假反馈,而是正常接到泵柜上为好!
加继电器的话,C+接出一根线接到NC,NO接到继电器24+,C-接出一根线接到继电器24-。C+跟C-是长供电24V,跨过终端器开点一根,这样终端器动作开点闭合就可以接通24V给继电器,让继电器动作。看你泵启动是有源还是无源,有源就把C+,C-并出一根接到继电器开点,无源就把启泵的两根线接到继电器开点两端。
按照这个接线图,连接继电器的话,接法跟8301控制模块控制强切的接法是一样的