4
消防泵,海湾zd02终端器加继电器怎么接线能启动泵5
海湾zd02终端器加继电器怎么接线能启动泵
18986****0100 | 2022-07-23 09:14:01 举报 浏览(256)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-07-23 12:22:19

ZD02自带继电器,输出无源

如果加继电器,需要二个继电器,启停各一个,电源从多线盘直接引出,输出的常开常闭串进继电器电源引入端就可以了

回复 · 0
1
折耳根2022-07-23 11:34:09

大家都说完了,我总结一点,反馈线特殊点,你不要用继电器做假反馈,而是正常接到泵柜上为好!

回复 · 0
0
Crl2022-07-23 11:06:44

加继电器的话,C+接出一根线接到NC,NO接到继电器24+,C-接出一根线接到继电器24-。C+跟C-是长供电24V,跨过终端器开点一根,这样终端器动作开点闭合就可以接通24V给继电器,让继电器动作。看你泵启动是有源还是无源,有源就把C+,C-并出一根接到继电器开点,无源就把启泵的两根线接到继电器开点两端。

回复 · 0
0
一路向上2022-07-23 10:48:42

按照这个接线图,连接继电器的话,接法跟8301控制模块控制强切的接法是一样的image.png