[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
压力开关连锁启泵,水泵控制柜应该打到什么状态!主机打到什么状态!
| 2022-07-22 15:34:54 举报 浏览(216)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-07-23 11:15:44

泵自动,跟主机无关。从主机出来的跟主机手自动有关,直连泵的跟泵手自动有关。

回复 · 0
1
the3rday2022-07-24 14:27:40

水泵出口压力开关与水泵控制柜状态按钮没关系吧,直启水泵

回复 · 0
0
折耳根2022-07-22 16:30:05

水泵控制柜平时打自动啊,就可以连锁了,你打手动干嘛?

回复 · 0
0
l77sr2022-07-22 16:26:53

连锁呀,主机靠边站

我理解的是控制柜有电就行,手、自动无所谓,很多项目怕出事故都不接的

回复 · 0
0
lihui12022-07-22 16:14:43

这个不受主机和控制柜状态限制吧!直启

回复 · 0
0
金辉2022-07-22 15:52:24

1、常规操作水泵控制柜在自动状态(也可以绕过)

2、连锁启泵与主机状态无关

回复 · 0
0
已解决个消防问题