[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
多线盘启动风机可有模块?????
多线盘启动需要模块吗
懵懂 | 2022-07-21 21:14:14 举报 浏览(337)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2022-07-25 14:20:42

多线启动,根据不同品牌的消防主机,会有多线模块或终端器,也有部分品牌没有,新的产品多线和总线合并后可通过总线模块启动消防设备。


回复 · 0
1
水与火2022-07-22 03:10:26

问问题请详细说明品牌与型号,(金辉回答正确) 但对你的问题本身无意义,就算同一个品牌里不同型号也是可有可无,有的控制器还得加继电呢。

回复 · 0
1
金辉2022-07-21 21:22:32

要看主机品牌

有些用多线模块,有些用终端器,有些直接启动

回复 · 0
1
阿七2022-07-22 09:14:26

有多线模块

回复 · 0
0
Crl2022-07-21 23:33:33

海湾的不用模块,加终端器。

回复 · 0
0
折耳根2022-07-21 23:26:04

多线是手动功能的,一般也带联动,但是你还是必须加总线模块,让多线只作为手动远程启动!

回复 · 0
0
洋洋2022-07-21 23:21:14

海湾需要终端器

回复 · 0
0
狸叔2022-07-21 22:56:33

可有可无,看用的啥品牌了。

回复 · 0
0
王金2022-07-21 22:11:27

多线盘启动没有模块,控制主机启动有模块

回复 · 0
0
懵懂2022-07-21 22:06:55

海湾主机

回复 · 0
0
已解决个消防问题