预作用系统控制柜接线,动作后不能停空压机
如图所示接线,送上电后空压机直接启动,无论电接点压力表活动下限指针还是不能停止,黑针已经超过上限指针位置也不能停止,什么原因
    
杨先生 | 2022-07-21 20:25:04 举报 浏览(182)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-07-22 08:57:50

对照你的发的说明和实际接线,明显是你接线错误啊!


连锁起泵的电接点压力表你就没接线,却只接了报警电接点压力表,报警电接点压力表的三个点,是公共,低,高,共用公共,分别接两个输入模块。


其实不用我多说了,说明上面说的很清楚啊!

回复 · 0
0
折耳根2022-07-21 23:27:15

线路问题,大家都说的差不多了。希望能解决你的问题

回复 · 0
0
王金2022-07-21 22:13:23

控制信号线接错了

回复 · 1
0
金辉2022-07-21 20:44:33

先检查电接点通断(判断电接点好坏),再检查柜子(直接短接启停端子看空压机动作情况);

大概率接线错误;

仔细检查电接点与柜子接线吧