上海松江3208G报警主机 CRT故障问题
CRT接口故障 智慧消防接收不到信号 调试电脑也链接不上
浩诚消防阿辉 | 2022-07-21 19:10:18 举报 浏览(169)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-07-21 23:27:59

线路问题,还是网络问题,联系厂家吧……

回复 · 0
0
金辉2022-07-21 20:32:46

1、检查通讯线,端口设置及速率;

2、如果这些都没问题,大概率通信板损坏,最好装个好的测试下

回复 · 0
0
狸叔2022-07-21 19:56:04

看你们智慧消防用的哪家的设备。


如果是连接电脑,现在的智慧消防设备都是用无线连接调试电脑。然后设置4g连接方式(连接到服务器)服务器地址,路数各厂家基本差不多。


你可以问问厂家技术员,获取技术支持,这是最快捷的方法,你在这里问,还不说智慧消防的设备,你让我们猜吗?

回复 · 0
0