海湾8362H输入输出模块老是报输出故障怎么回事
海湾8362H输入输出模块老是报输出故障怎么回事?我是在户表间做的切电!模块的常开的通过厂家提供的继电器上的220的点,按照平时模块常规接法接的!但是一直报输出故障!不知道怎么回事!是否是模块要改参数吗?请指导一下!谢谢
姜扬 | 2022-07-21 07:24:56 举报 浏览(500)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-07-21 08:30:24

需要该参数哦;

触点输出(脉冲)和常开(电平)输出;

改成触点(脉冲)输出之后,输出检线功能就被关闭了,不接线也不报故障。


回复 · 0
7
ZENGPENG19582022-07-21 10:52:04

脉冲

回复 · 0
1
Crl2022-07-21 08:46:35

456-清除-功能3-17-编码,显示P修改完成,显示E表示修改未成功。

回复 · 0
1
狸叔2022-07-21 08:37:42

你的接触器a1 a2线圈有断路,或者输出线断线了。

回复 · 0
1
2022-08-07 17:16:53

设置参数功能4参数1出边默认是4-2

回复 · 0
0
中消云-余毅2022-07-21 20:46:57

输出线断路,没有检线电流

回复 · 0
0
折耳根2022-07-21 18:48:17

脉冲吧,毕竟只需要那一下脱口电闸,而且不检线……

回复 · 0
0
.2022-07-21 17:23:12

参数设置检线功能关闭就好了

回复 · 0
0
胡乐新2022-07-21 12:13:10

这个是两线制高能模块。1是模块问题。2是输出部分负载或者接线问题,没有交流电,检线问题!

回复 · 0
0
momo2022-07-21 11:59:33

换个模块看看,是不是模块坏了

回复 · 0
0
已解决个消防问题