[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问北大青鸟两个烟感报火警,主机在手动状态。声光为什么会
商场的两个烟感报火警,主机确认在手动状态,那一个区域的声光直接动作了。请问各位专家属于正常还是不正常。主要问题出自哪里
暖若安阳 | 2022-07-21 07:22:14 举报 浏览(394)

5
条回答
北大青鸟厂家2022-07-21 08:15:36 提问者采纳

声光主机自动登记是输入输出模块,如果现场人员将声光手动登记为声光的话,主机一但接收到火警,主机在手动状态下,登记类型为 声光 的声光警报器也会响。

回复 · 1
3
金辉2022-07-21 08:16:19

声光的部件类型是不是手动登记为了声光部件。 声光类型的部件不受主机禁止的控制,有火警就响

登记为输入输出吧

回复 · 2
4
18954****48802022-07-21 07:49:33

设备登记成模块

回复 · 0
1
烨哥2022-07-21 07:33:15

不正常,程序设定有错

回复 · 0
0
18953****70912022-07-21 07:30:37

正常联动现象,按主机复位键,消除火警,就可以恢复正常了

回复 · 0
0
已解决个消防问题