请问有大神知道这个应该怎么接线,智能压力开关,压力开关,流量开关,多线模块100
请问有大神知道这个应该怎么接线,智能压力开关,压力开关,流量开关,多线模块
  
杨金溶 | 2022-07-20 21:05:15 举报 浏览(390)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-07-20 22:06:25

这估计解释了也不那么容易看懂。智能压力开关常开点,低与设定压力下限闭合,高于设定压力上限断开,接对应的泵控制体。压力开关跟智能压力开关接法一样。流量开关也是常开点,当水流量大于设定值闭合,水流量小与设定值断开。多线模块看厂家吧,厂家不一样接法也不一样。

回复 · 0
1
折耳根2022-07-21 18:48:48

无图无真相,无图无真相,无图无真相……

回复 · 0
0
金辉2022-07-21 07:15:18

1、没图片

2、智能压力开关,压力开关,流量开关,多线模块需配合柜子二次原理图及端子排接线

回复 · 0
0